хатаскрайник писал(а):
vs773 писал(а):
хатаскрайник писал(а):
А охранник мог вполне себе по инструкции действовать...
По инструкции на сработку АПС охранник должен был пройтись по всем закоулкам и только убедившись что нет возгорания, отключить сигнализацию, а вернее вызвать техперсонал.
Вот он сирену отключил и пошел по закоулкам.Центр огромный.Сработало,например,на 4 ом этаже.Дошел он до 4ого а там уже полный кабздец.
При таком раскладе, вообще теряется смысл в противопожарной сигнализации.
Пока охранник проверит весь супермаркет, он сгорит дотла.
Персонал обязан сначала эвакуировать посетителей, а уже потом ходить и проверять.
Робяты просто совсем не в теме и путают пожарную сигнализацию с системой автоматического пожаротушения и системой автоматического оповещения. Наличие первой не всегда предполагает наличие второй и третьей.
Наличие второй и третьей всегда предполагают наличие первой.